Hallo,wenn ich im SLP die Reihenfolge der Klemmen 4-7-5-6 benutze (Bild 1), wird im Klemmenplan (Bild 2) die Einlegebrücke zerstückelt. Gibt es vielleicht eine Einstellung, in der man das konfigurieren kann? Gruß Uli
|
|
Bodo_M
|
22. Apr. 2005, 10:57
|
hallo, sorry.....dafür gibt es keine konfiguration. abhängig von der darstellung im stromlaufplan werden die brücken platziert.
|
|
IS-AG
|
22. Apr. 2005, 13:55
|
Hallo Bodo, danke. Dann müssen wir tricksen. Gruß Uli
|
|
Bodo_M
|
22. Apr. 2005, 14:32
|
hallo Uli, jo........oder anders zeichnen. schönes wochende
|
|
IS-AG
|
22. Apr. 2005, 14:42
|
Hallo Bodo, ja, das meinte ich. "Sichtbar" bleibt es so, aber die tatsächliche Verdrahtung wird in Typ 0 noch mal gezeichnet. Ich sage schon mal schönes Wochenende. Gruß Uli
|
|
|