Einlegebr��cke / ELCAD
poweruser7 11. Mrz. 2004, 14:04

Hallo Elcad-User !

Mein Problem : Ich mchte mehrere Ebenen einer Einlegebrcke (Brckentyp 0,Code 2100..2107)im Klemmenplan darstellen. Nach Versuchen mit unserer Symbolbibl. versuchte ich es im demo-Projekt und musste feststellen das es dort auch nicht funktioniert. Habt ihr eine Lsung. Das Formblattsymbol ist meiner Meinung nach in Ordnung (Brckensymbole,Verschiebung x bzw. y usw.). Knnte es eine Projekteinstellung sein oder ein .ini Eintrag??

Vielen Dank.


Strohli 11. Mrz. 2004, 17:00

Lege mal Deine Dialoge als ASCII hier ab zum Nachsehen.

poweruser7 12. Mrz. 2004, 08:24

Hallo !

Ich habe es im demo.pro probiert. Im Klemmenplan -3X2 ist ist eine 2-Ebenen Einlegebrcke bereits dargestellt. Wenn ich nun neue Klemmen zufge (nicht Grafikbereich kopieren sondern neu setzen !)und 2 Ebenen an Einlegebrcken verwenden will, wird die 2.Ebene nicht nach rechts verschoben(im Klemmenplan). Die bestehenden Einlegebrcken werden weiterhin in 2 Ebenen dargestellt. Klemmensymbol :CD_X_4C Formblatt: TD_A3L_FORM . Meiner Meinung nach sind die Formblattdialoge aber in Ordnung.
Elcad V7.2
Schne Grsse.