Revisionsverwaltung bei 7.1.0 / ELCAD
IS-AG 11. Jul. 2003, 13:17

Hallo zusammen,

gibt es eine Möglichkeit, die Revisionsverwaltung so einzusetzen, dass diese nicht in die Zeichnung eingetragen wird? (z.B. AA, AB, AC, ...)

Ich möchte nur 2 verschiedene Planstände vergleichen, ohne etwas im Formblatt zu ändern.

Danke
Uli

Bodo_M 11. Jul. 2003, 13:29

hallo,

fuer die revisions eintraege im formblatt wird ein
extra symbol aufgerufen "sm_revision". nimm den
eintrag raus, dann bleibt auch das formblatt an
der stelle leer.

ciao
bodo m

IS-AG 11. Jul. 2003, 13:51

Zitat:
Original erstellt von IS-AG:
>>> ohne etwas im Formblatt zu ändern.<<<


Bodo_M 11. Jul. 2003, 14:01

ups,

sorry ueberlesen .......

ciao
bodo m

IS-AG 11. Jul. 2003, 14:05

Nicht weiter schlimm, aber gibt es denn keine Möglichkeit, die Einträge in das FB zu vermeiden?

So eine Art unsichtbare Revision, die NUR zum Vergleichen dient.

Uli

Bodo_M 11. Jul. 2003, 14:15

hallo,

ohne etwas zu aendern geht es leider nicht.
im formblatt wird das symbol "sm revision" aufgerufen,
wenn das formblatt nicht geaendert werden darf, koennen
wir dann wenigsten das "sm revision" aendern ??

wenn ja, dann alle platzhalter im symbolbau loeschen oder
ein neues, leeres symbol bauen und unter "sm revision"
abspeichern.

(bitte das original vorher sichern)

ciao
bodo m

IS-AG 11. Jul. 2003, 14:17

Hallo,

dann sehe ich wohl schwarz, denn ich darf weder Symbole noch FBs ändern. Ist eine deutschlandweit eingesetzte Bibliothek von Siemens.

Grüsse und schönes Wochenende
Uli